说到卫生间,大家都知道做防水是必不可少的一个步骤.我家的墙壁防水估计做到1米8不止,材料也是用的评价不错的姑苏JS,不过施工是否规范就不得而知了.后来被瓦工大师傅抱怨涂的太厚瓷砖不好贴

.
做完防水的中午,接到项目经理的电话,通知我去看他们放水做闭水试验;由于还要上班,我就让他们自己放,24小时后再去验收就OK了.
谁曾想下班后当我到新家的时候,他们根本没有放水嘛!瓦工大师傅还坚持说自己做了10几年,比这个大的公司也做过,从来没有做过闭水试验.但是根据我的了解,是一定要做的;随后给项目经理打电话,他也说是要做的.于是做.
按照他们本来的计划,明天他们就可以把所有的砖贴完就可以收工了,如此以来就还要拖一天;可是这又怪谁呢,如果你们中午就把水放好,明天中午验收,是可以做完了的.这就叫自作孽不可活啊

.
第二天晚上到楼下去看,没有漏水现象,OK,继续往下做,瓷砖也完全贴好了.
谁知N天后的一天早晨6点钟,当我还在睡梦中的时候,被楼下邻居的电话吵醒,他们家漏水了;我真是百思不得其解啊,防水明明是做过了的啊.
在一番视察与争论后,最后认定是由于下水管移位,导致已有的防水层破坏,而后来的防水做的又不够严密,后来卫生间里的水经过长时间的渗透终于漏到了楼下.
那好啦,原有铺好的瓷砖敲掉,在下水管周围涂上厚厚的水不漏.从那以后没有再接到楼下大清晨的电话骚扰,我想这次应该是真的不漏的吧!
事实证明,由于轻信了他们的话-肯定不会出问题,我水放的不够多.所以闭水试验一定要做,而且要认认真真的做,水要放的足够多,时间要足够充分,楼下要检查的足够仔细,以免后患啊.